> 文章列表 > 混凝土取样标准及数量

混凝土取样标准及数量

混凝土取样标准及数量

混凝土取样标准及数量的规定如下:

1. 现场搅拌混凝土 :

每100盘且不超过100m³取样不少于一次。

商品混凝土每100m³取样不少于一次,有抗渗要求的为500m³。

当混凝土量超过1000m³时,每200m³取样不少于一次。

2. 留置试块 :

结构构件混凝土强度试块应在浇注地点随机抽取。

不超过100m³的同配合比混凝土,取样不得少于一次。

每工作班搅拌不足100盘的混凝土,取样不得少于一次。

连续浇注超过1000m³时,每200m³取样一次。

每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。

每次取样应至少留置一组标准养护试块。

同条件养护试块留置组数根据实际需要确定,但不宜少于10组(统计方法评定),且不应少于3组(非统计方法评定)。

3. 试块类型 :

标养试块:在温度20±2℃、湿度大于95%的条件下养护28天。

同养试块:在施工现场随机抽取,并在现场按实际养护条件日平均温度累积至600℃。

4. 特殊情况 :

考虑支架拆除、预应力施工等要求时,需另行留置自养试件。

高层建筑施工时,通常留置拆模试块。

冬季施工时,拆模试块龄期应适当延长。

夏季施工时,拆模试块龄期可缩短。

以上信息根据最新的规范进行整理,请根据实际情况和当地标准进行操作

其他小伙伴的相似问题:

混凝土800方取样标准是什么?

冬季混凝土试块如何正确取样?

混凝土同养取样数量有何要求?